林內壁掛爐水壓低故障分享(壁掛爐水壓低危害總結)
-
林內壁掛爐水壓低故障分享(壁掛爐水壓低危害總結)(1/1)
林內壁掛爐水壓低故障(壁掛爐水壓低危害總結)
一、林內壁掛爐水壓低怎么辦?
1.補水
打開壁掛爐下的自來水補水閥,逆時針旋轉,使自來水進入供暖系統。然后觀察壁掛爐上的壓力表。如果沒有壓力表,可以檢查壁掛爐顯示屏上的壓力值。當補水使壓力達到1.5bar(1.5kg)時,順時針關閉補水閥。
2.排氣
補水時,打開每組散熱器上的手動排氣閥,排出氣體。如果是地暖,打開分水器的排氣閥。排空內部氣體。當排氣閥流出水時,說明氣體已經排出,然后關閉手動排水閥。
3.看壓力值。
再次檢查壓力表,確保系統水壓在1.0-1.5bar(1.0-1.5kg之間)。若壓力小于1.0bar,請第一步補水至規定值。
二、林內壁掛爐經常掉水壓或無壓力。
原因1:壁掛爐長期運行后,加熱系統壓力下降一定程度是正常的。
造成這種故障的主要情況有兩種:一種是由于供暖系統管道密封不嚴,系統漏水導致缺水和壓力下降;另一種是膨脹水箱缺氣或膨脹水箱小。
解決方案:如果是前一種情況引起的問題,系統壓力將繼續降低。此時需要找系統安裝方對供暖系統進行壓制檢查,發現漏點后進行維修,給系統補水后解決問題。如果是后一種情況造成的,業主可以觀察到這種情況:當壁掛爐不工作時,系統壓力較低。一旦加熱功能開始運行,壓力將大大提高,上升幅度相對較大。當壓力超過極限值時,安全閥開始排水。解決方案是重新充壓膨脹水箱或增加系統膨脹水箱。
原因2:加熱系統管道密封不嚴格,系統運行泄漏造成缺水。
解決方案:在這種情況下,系統的壓力將繼續降低,因此有必要找到專業的維護人員對系統進行壓力檢查,發現泄漏點后進行維護,系統補水后解決問題。
原因3:膨脹水箱缺氣或偏小。
解決方案:用戶可以觀察到,當壁掛爐不工作時,系統壓力較低,但一旦加熱功能開始運行,壓力將顯著增加,上升幅度仍然很大。當壓力超過限制上限時,安全閥將開始排水。在這種情況下,需要及時沖壓膨脹水箱或增加系統膨脹水箱。
三、林內壁掛爐水壓低的危害
1.水壓表指針不得低于紅色警戒線。如果低于警戒線,很容易發生干燒,損壞壁掛爐。加熱系統水壓的正常使用范圍在0.5至1.5kg之間。
2.如果家里長時間沒有人或不使用,應啟動壁掛爐的防凍功能,或排出壁掛爐內的水,防止壁掛爐因溫水結冰而凍結。
3.壁掛爐水壓低時,關閉壁掛爐,切斷電源;首先檢查供暖系統是否有漏水,確認系統完全關閉;逆時針旋轉注水閥手柄約一周;觀察操作面板上的水壓表。當水壓表指針在1-1.5bar之間時,順時針擰緊注水閥手柄,關閉注水閥,最后啟動壁掛爐。