格力變頻空調掛機E6、H6故障維修分享
1、格力變頻掛機報E6,插電開機就報E6(通信故障)
拆開外機板電源指示燈綠燈亮,S線跳變電壓正常,拆機回來上電就顯示E6,大致量了一下幾個通訊電阻沒發現什么問題,光耦U132冷端電壓1v左右跳變,34腳10v左右跳變,U131熱端電壓在0.11-0.3v跳變,34腳冷端0.11-0.18跳變,感覺這里不正常,換817光耦好了,拿去用戶家上機插電正常,一會斷電裝殼,再開機又是報E6,換S線故障不變,問題沒有根本解決,拆板回爐,
圖紙中幾個電阻都正常,故障時Q131集電極電壓3.3v波動很小,重點查這一路,U131第4腳只有0.18v波動明顯偏低,正常應該在0.5v上下波動,查電阻二極管都正常,拆掉U131光耦4腳電壓升高至3.3v,更換光耦故障一樣,光耦1、2腳并聯R135電阻2.2K正常,幾個串聯電阻也正常,邪門了,仔細看了下電路,導致光耦過導通只能是供電有問題,R502最可疑,在路測量不好判斷,拆下測量在2百-4百波動,看來這個才是元兇。
廢板找跟474裝上,Q131集電極電壓在2v左右波動,U131測量12腳在0.5v-.07v波動,34腳0.5v左右波動,開機輪流報F3,F(xiàn)4,H6自此故障排除。
2、格力變頻掛機顯示故障代碼H6(內風機無反饋)
格力H6查是內風機反饋沒檢測到,之前有個修理空調的上門更換過電機無果,故障依舊,告知客戶得換板又說換板沒價值想把客戶的空調低價買回去,客戶沒同意。今天那客戶正好遇到我,問我能不能修。一聽他找人修過沒修好,自己心理嘀咕著這現象到底有多難呢,好奇心上來了當然說能修,拆蓋檢測電機阻值正常,告知客戶電機沒問題,是主板問題,可以修。
客戶同意后把板子拿回店里修,借助自己店里的格力內風機當負載,上電開機測量去風機的電壓有112V,此時電機運轉慢,電流聲也大,測電容1.0UF正常,本能反應是板子上的AQH2223壞了,更換依然H6。
繼續檢查順著芯片控制電路往前查,從主芯片到AQH2223之間有個Q5,9013,CPU去9013的電壓只有0.4V,這個電壓太低了,拆掉9013,再測0.8V,這才有點像。
身邊沒有9013,找了個8050代換,測CPU去8050的電壓0.8V,心理有底了。接上電機試機20分鐘了沒見H6了,至此空調故障搞定。